Описание и расшифровка ВБбШвнг 5х25(ож)-0,66:В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката Б - Броня из двух стальных лентб - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брониШвнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Элементы конструкции ВБбШвнг 5х25(ож)-0,66:
Медная токопроводящая жила:• однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-50 кв.мм-”ож”,• многопроволочная (класс 2) сечением 50-625 кв.мм;Изоляция из ПВХ пластиката,маркировка жил:• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,• цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;Поясная изоляция из ПВХ лент;Броня из стальных оцинкованных лент;Шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести.Область применения ВБбШвнг 5х25(ож)-0,66 :
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 100Гц или на постоянное напряжение в 2,5 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
на открытом воздухе;в помещениях (объёмах) с повышенной влажностью;в сооружениях метрополитенов;в трубах и в земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений;в пожароопасных помещениях;во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Допускается перегрузка 15% о тноминального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.
Срок службы ВБбШвнг 5х25(ож)-0,66 - 30 лет.
390 ₽
11260
кабель ВБбШнг 1х70